有些变压器的中性点为何要装避雷器?
有些变压器的中性点为何要装避雷器 答 当变压器的中性点接地运行时 是不需要装避雷器的 但是 由于运行方式的需要 为了防止单相接地事故时短路电流过大 220kV及以下系统中有部分变压器的中性点是断开运行的 在这种情况下 对于中性点绝缘不是按照
变电运行技术
电力
在电力系统无功不足的情况下,为什么不宜采用调整变压器分头的办法来提高电压?
在电力系统无功不足的情况下 为什么不宜采用调整变压器分头的办法来提高电压 答 当某一地区的电压由于变压器分头的改变而升高的时候 该地区所需的无功功率也增大了 这就可能扩大系统的无功缺额 从而导致整个系统的电压水平更加下降 从全局来看 这样做
变电运行技术
电力
电力系统有哪些大扰动?
电力系统有哪些大扰动 答 电力系统大扰动主要指 各种短路故障 各种突然断线故障 断路器无故障跳闸 非同期并网 包括发电机非同期并列 大型发电机失磁 大容量负荷突然启停等
变电运行技术
电力
【电气专业知识问答】问:在何种事故情况下应立即停用电动机?
电气专业知识问答 问 在何种事故情况下应立即停用电动机 答 1 发生危急人身安全情况 需要立即停用电动机的 2 电动机所带机械设备损坏至危险程度时 3 电动机起火冒烟 4 电动机强烈振动 窜轴或内部发生定 转子碰擦 5 电动机缺相运行 6
大型火电机组电气运行
专业知识问答
经验分享
发电厂
电力
什么是电力系统的功率平衡?为什么在任何时候要保持电力系统的功率平衡?
什么是电力系统的功率平衡 为什么在任何时候要保持电力系统的功率平衡 答 电力系统的功率平衡是指电力有功功率和无功功率的平衡 这种功率平衡也就是电力供需平衡 要求电力系统发送的功率与系统的负荷需要随时保持平衡 电能的一个最重要特点就是不能储存
变电运行技术
电力
如何根据SF6气体压力温度曲线,决定不同温度下断路器的充气压力?
如何根据SF6气体压力温度曲线 决定不同温度下断路器的充气压力 答 SF6断路器的额定压力般为0 4 0 6MPa 表压 通常这时指环境温度为20 时的压力值 温度不同时 SF6气体的压力也不同 充气或检查时必须查对SF6气体温度压力曲线
变电运行技术
电力
10kV 电压互感器TV高压熔断器熔断可能是什么原因?
10kV 电压互感器TV高压熔断器熔断可能是什么原因 答 1 当系统在某种运行方式 某种条件下 可能产生铁磁共振 这时也会产生过电压 有可能使TV的激磁电流增加十儿倍 会引起高压侧熔断器熔断 2 系统发生单相间谐电弧接地时 会出现过电压 可
变电运行技术
电力
【电气专业知识问答】问:蓄电池组、直流电源系统是由哪几部分组成?
电气专业知识问答 问 蓄电池组 直流电源系统是由哪几部分组成 答 蓄电池组直流电源系统通常是由直流充电装置及其监控系统 蓄电池组及其检测装置 直流馈线输出屏 直流绝缘监察装置等组成的 1 充电装置 直流充电装置当今多采用高频开关电源或相控型
专业知识问答
大型火电机组电气运行
发电厂
经验分享
电力
高次谐波电压、电流主要有哪些危害?
高次谐波电压 电流主要有哪些危害 答 高次谐波电流超过一定限度会引起发电机 变压器 电动机损失增大 产生过热 高次谐波电压可能引起设备异常振动 继电保护误动 计量误差增大 晶闸管装置失控和影响通信质量等 高次谐波电流 电压更容易使电力电容器
变电运行技术
电力
大修或新更换的电压互感器TV为什么要核相(定相)?
大修或新更换的电压互感器TV为什么要核相 定相 答 大修或新更换的互感器 含二次回路更动 在投入运行前应核相 定相 所谓定相 就是将TV一次侧在同一电源上 测定它们的二次侧电压相位是否相同 若相位不正确 会造成如下结果 1 破坏同期的正确性
变电运行技术
电力
【电气专业知识问答】问:什么是安全自动装置?它在电力系统上的作用、配置指导策略及要求是什么?
电气专业知识问答 问 什么是安全自动装置 它在电力系统上的作用 配置指导策略及要求是什么 答 1 定义 电力系统安全自动装置是指在电力网中发生故障或异常运行时起控制作用的自动装置 安全自动装置可以防止系统稳定破坏或事故扩大 避免造成大面积停
大型火电机组电气运行
电力
主变压器新装或大修后投入运行为什么有时气体继电器会频繁动作?遇到此类问题怎样判断和处理?
主变压器新装或大修后投入运行为什么有时气体继电器会频繁动作 遇到此类问题怎样判断和处理 答 新装或大修的变压器在加油 滤油时 会将空气带入变压器内部 若没有能够及时排出 则当变压器运行后油温会逐渐上升 形成油的对流 将内部贮有的空气逐渐排除
变电运行技术
电力
运维
【电气专业知识问答】问:保护及故障信息管理系统子站系统用户权限管理如何设定?
电气专业知识问答 问 保护及故障信息管理系统子站系统用户权限管理如何设定 答 所有信息管理系统组网实行权限分级 对不同的用户设定不同的权限 用户权限管理依据调度管辖范围及用户特点决定 1 主站的系统管理员 有最高权限的用户 可检查子站系统的
大型火电机组电气运行
电力
数据库
网络
为什么提高断路器分闸速度,能减少电弧重燃的可能性和提高灭弧能力?
为什么提高断路器分闸速度 能减少电弧重燃的可能性和提高灭弧能力 答 提高断路器的分闸速度 即在相同的时间内触头间的距离增加较大 电场强度降低 与相应的灭弧室配合 使之在较短时间内建立强有力的灭弧能力 又能使熄弧后的间隙在较短时间内获得较高的
变电运行技术
电力
【电气专业知识问答】问:电动机轴承温度异常升高如何处理?
电气专业知识问答 问 电动机轴承温度异常升高如何处理 答 1 起因 电动机轴承温度异常升高的可能原因 油环卡住 轴瓦上油槽被杂物堵塞或者被磨平 轴承冷却水 如有 发生故障 润滑不良 缺油 加油过多 油不清洁 油中有水分 等 电动机的端盖装配
专业知识问答
大型火电机组电气运行
经验分享
发电厂
电力
变压器哪些部位易造成渗油?
变压器哪些部位易造成渗油 答 1 套管升高座电流互感器小绝缘子引出线的桩头处 所有套管引线桩头 法兰处 2 气体继电器及连接管道处 3 潜油泵接线盒 观察窗 连接法兰 连接螺丝紧固件 胶垫 4 冷却器散热管 5 全部连接通路碟阀 6 集中净
变电运行技术
电力
电介质与金属电导有何区别?
电介质与金属电导有何区别 答 电介质的电导是离子性的 电导率和金属的电导率相比是很小的 温度愈高 电介质中离子热运动增强 容易改变原有被束缚状态 在电场中运动的离子数和离子运动的速度都增加 电导随温度的升高而增大 所以电介质电阻具有负温度系
变电运行技术
电力
TV二次侧为什么必须接地?
TV二次侧为什么必须接地 答 TV二次侧接地属保护接地 为防止一 二次侧绝缘损坏击穿 高电压串到二次侧来 对人身和设备造成危险 所以二次侧必须接地
变电运行技术
电力
【电气专业知识问答】问:AVC无功自动调控装置系统的控制与组成特点是什么?
电气专业知识问答 问 AVC无功自动调控装置系统的控制与组成特点是什么 1 系统电压的控制分为三个层次 1 一级电压控制为单元控制 控制器为发电机励磁调节器 作用是保证机端电压等于给定值 2 二级电压控制为本地控制 控制器为电压无功自动调控
大型火电机组电气运行
电力
【电气专业知识问答】问:电动机本体温度异常升高如何处理?
电气专业知识问答 问 电动机本体温度异常升高如何处理 答 1 起因 电动机本体温度异常可能是由于过载 电压低导致过电流 电压高引起铁耗过大 线圈短路或接地 电缆一相断线或接触不良 由于灰尘而导致接触不良等原因 2 处理 应开启备用电动机 停
大型火电机组电气运行
专业知识问答
经验分享
电力
发电厂